Wasserkontaktschalter

mirco ist offline mirco · seit
mirco ist offline mirco
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 09:18
Zum Anfang der Seite springen

Guten Morgen,

hier ist bestimmt der eine oder andere, der sich hiermit genauer auskennt Freude

Ich möchte gerne meine Pumpe überwachen lassen.
Diese soll bei Wasseraustritt (Leckagen im Rohrsystem) stromlos bzw. ausgeschaltet werden, um einen unkontrollierten Wasseraustritt zu vermeiden.
Bei der Suche im "Weltnetz" habe ich zwar Steuereinheiten gesehen, bin mir aber nicht ganz schlüssig, ob ich diese auch für meine Zwecke nutzen kann, da der Kontakt "aus" immer nur im Zusammenhang mit "kein Wasser" (Niveauschaltung) schaltet und leider nicht anders herum.

Fragende Grüße und schon mal vorweg vielen Dank Freude

Nachtrag: Ich weiß, dass dies nicht wirklich was mit unseren Mopeten zu tun hat, es sei denn die Mopete steht in dem Raum, wo sich auch die Pumpe aufhält fröhlich fröhlich

Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mirco am 05.02.2011 09:28.

Bruchpilot ist offline Bruchpilot · seit
Bruchpilot ist offline Bruchpilot
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 11:16
Zum Anfang der Seite springen

Es gibt auch zweistufige Niveauschalter...

mirco ist offline mirco · seit
mirco ist offline mirco
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 11:29
Zum Anfang der Seite springen

Ja da hast Du Recht,
nur bei denen sind die Kontakte "aus" = Niedrigwasser und "an" = Hochwasser geschaltet.
Ich brauche aber "aus" = Hochwasser Freude

Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
Der Lohner ist offline Der Lohner
Langes Mitglied
star2star2star2star2star2
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen

fährt: Road King Classic 2010er
Neuer Beitrag 05.02.2011 12:42
Zum Anfang der Seite springen

Hallo Mirco,

es gibt Wasserpumpen z.B. von Gardena, die sich nur ab einem bestimmten Wassermengendurchfluss bzw. Druckabfall einschalten,
Bei längerem ganz geringen Durchfluss/Druckabfall erkennt die Pumpe dieses als Leckage und baut keinen erneuten Druck auf bzw. stellt sich ab.
In diesen Pumpen ist also eine solche von Dir gesuchte Schaltung verbaut.
Vielleicht hilft Dir das weiter.

Gruß
Ingo

__________________
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.

The_Light ist offline The_Light · seit
The_Light ist offline The_Light
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 12:52
Zum Anfang der Seite springen

Du könntest die Pumpe in eine flache Wanne stellen und Leckwarnsonden installieren,
dann würde sich die Pumpe bei Undichtigkeit ausschalten sobald in der Wanne ein bestimmtes Niveau erreicht ist Augenzwinkern
Schau mal hier rein !


Gruß.

Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von The_Light am 05.02.2011 13:00.

Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
Der Lohner ist offline Der Lohner
Langes Mitglied
star2star2star2star2star2
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen

fährt: Road King Classic 2010er
Neuer Beitrag 05.02.2011 13:02
Zum Anfang der Seite springen

Für so eine Wanne o.ä. hab ich auch Vorschläge, aber was nützt Dir das,
wenn Du irgendwo an anderer Stelle im Rohrnetz eine schleichende
Undichtigkeit hast?

Meine Gardena, die diese Abschaltfunktion eigens für solche Leckagen eingebaut hat,
hat mich schon einmal vor größerem Schaden bewahrt.

Gruß
Ingo

__________________
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.

Werbung
mirco ist offline mirco · seit
mirco ist offline mirco
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 13:05
Zum Anfang der Seite springen

Zitat von Der Lohner
Hallo Mirco,

es gibt Wasserpumpen z.B. von Gardena, die sich nur ab einem bestimmten Wassermengendurchfluss bzw. Druckabfall einschalten,
Bei längerem ganz geringen Durchfluss/Druckabfall erkennt die Pumpe dieses als Leckage und baut keinen erneuten Druck auf bzw. stellt sich ab.
In diesen Pumpen ist also eine solche von Dir gesuchte Schaltung verbaut.
Vielleicht hilft Dir das weiter.

Gruß
Ingo

Im Prinzip hilft mir das schon weiter, nur habe ich mir gerade eine neue Pumpe mit einem deutlich höheren Druck (7 bar) zugelegt. Aber genau soetwas muß es doch auch zum Nachrüsten geben, oder nicht verwirrt
Aber was passiert bei so einer Schaltung, wenn sich plötzlich eine ganze Verschraubung löst??
Woher will diese dann wissen, ob es sich um eine gewollte Druckabnahme handelt oder ob es eine Leckage ist verwirrt

Zitat von The_Light
Du könntest die Pumpe in eine flache Wanne stellen und Leckwarnsonden installieren,
dann würde sich die Pumpe bei Undichtigkeit ausschalten sobald in der Wanne ein bestimmtes Niveau erreicht ist Augenzwinkern

Gruß.

Meine Befürchtungen gehen weniger in die Richtung der Undichtigkeiten an der Pumpe.
Ich habe eher Bedenken, daß sich auf der Druckseite im Rohrsystem "etwas löst" und es somit zu einem echten Problem entwickelt.



Nachtrag: Mist Ingo war da schneller !! großes Grinsen

mirco ist offline mirco · seit
mirco ist offline mirco
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 13:12
Zum Anfang der Seite springen

Zitat von The_Light
Schau mal hier rein !
Gruß.

Hey Björn,
das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus Freude
Was ich mir aber noch wünschen würde ist, dass die Regelung kein Magnetventil steuert, sondern die Steckdose lahmlegt (mittels FI).

Habe ich da zu viele Wünsche auf einmal fröhlich fröhlich

The_Light ist offline The_Light · seit
The_Light ist offline The_Light
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 13:19
Zum Anfang der Seite springen

Hey Mirco,

der FI kommt doch automatisch, wenn das Niveau die Steckdosen erreicht ! geschockt fröhlich fröhlich

Ne, aber im Ernst, auch das müßte sich doch realisieren lassen verwirrt

mirco ist offline mirco · seit
mirco ist offline mirco
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 05.02.2011 13:21
Zum Anfang der Seite springen

Zitat von The_Light
Hey Mirco,

der FI kommt doch automatisch, wenn das Niveau die Steckdosen erreicht ! geschockt fröhlich fröhlich

fröhlich fröhlich fröhlich

Avatar (Profilbild) von Tax
Tax ist offline Tax · 4767 Posts seit 19.10.2006
aus Köln
fährt: FLHXS hauptsache Special
Tax ist offline Tax
*Black Rod Taxinator*
star2star2star2star2star2
4767 Posts seit 19.10.2006
Avatar (Profilbild) von Tax
aus Köln

fährt: FLHXS hauptsache Special
Neuer Beitrag 05.02.2011 22:58
Zum Anfang der Seite springen

...und ich dachte schon Du hättest Di auch endlich einen Wasserkocher zugelegt großes Grinsen großes Grinsen

__________________
Gruss vom Tax

BRC No.11

_________________________________________________________________________

R.I.P. Jimmy, BRC #5

mirco ist offline mirco · seit
mirco ist offline mirco
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 06.02.2011 09:35
Zum Anfang der Seite springen

zum zitierten Beitrag Zitat von Tax
...und ich dachte schon Du hättest Di auch endlich einen Wasserkocher zugelegt großes Grinsen großes Grinsen

Ich geb´ doch meine alte Mopete nicht einfach her, was denkst Du denn großes Grinsen

Avatar (Profilbild) von Kid
Kid ist offline Kid · 2273 Posts seit 19.03.2010
aus Osnabrück
fährt: Balkon Custom Bike, YEAH!
Kid ist offline Kid
**Rhoi Negga Lifetime Supporter**
star2star2star2star2star2
2273 Posts seit 19.03.2010
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück

fährt: Balkon Custom Bike, YEAH!
Neuer Beitrag 06.02.2011 09:41
Zum Anfang der Seite springen

Mit ein wenig Basteltalent kann das eine kostengünstige Alternative sein, wenn ich Dich richtig verstanden hab. http://www.marland.de/produkte/c/kueche/...fluessigkeiten/

__________________
Baby

mirco ist offline mirco · seit
mirco ist offline mirco
Ehemaliges Mitglied


Neuer Beitrag 06.02.2011 09:46
Zum Anfang der Seite springen

Hey Kid,
ja, Du scheinst mich richtig verstanden zu haben Freude
Wenn ich meine Leckagen in eine Tasse ableiten könnte und und dieses Ding ein Signal abgeben kann, was stark genug ist einen FI auszulösen, dann sollte es klappen fröhlich fröhlich fröhlich
Ich glaube aber, dass es daran scheitern würde unglücklich